第二节 母线消弧消谐过电压保护
一
. 装置简介
设备型号:消弧及过电压保护装置
设备厂家:
安装位置:额定参数:
额定频率
(hz)
50(hz)
额定电压
(kv)
有效值
35
工频放电电压
(kv)
72
500A操作电流冲击电流残压
(kv)
峰值
105
2ms方波冲击电流
(A)
400
使用目的:在我国
3~35KV供电系统中,大部分为中性点不接地系统,这种供电方式在单相接地电流较大时容易产生弧光接地过电压和相间短路,给供电设备造成极大的危害。而消弧及过电压保护装置在出现弧光接地时,通过一组可以分相控制的真空接触器,使故障相接地,达到彻底消除弧光的目的。
主要部件及作用:
1. 三相组合式过电压保护器
TBP
TBP是一种特殊的高能容的氧化锌过电压保护器,起限制系统过电压的作用
2. 可分相控制的高压真空快速接触器
JZ(
A,
B,
C)
JZ的作用是当系统发生弧光接地时,使其由不稳定的弧光接地快速转变成稳定的金属性直接接地,从而保护了设备,使其不受损害。
3. 控制器
ZK(包括电压信号转换器)
ZK是本装置的核心控制部件,它根据
PT提供是电压信号来判断故障的相别和故障类别(
PT断线、金属接地、弧光接地),按照预先设定的方式控制高压真空接触器
JZ。
4. 高压限流熔断器组件
FUR
高压限流熔断器是整个装置的后备保护器件,可防止误接线路或装置故障造成误判断时导致相间短路。
5. 带有辅助二次绕组的电压互感器
PT
当被保护的系统发生单相接地时,电压互感器
PT的开口三角两端电压
U立即由低电位变成高电位,使控制器投入工作。
二
. 人机界面
消弧及过电压保护装置的单片机控制器面板是人机交换信息的窗口,由显示器、指示灯、按钮组成。显示器可以表示刀闸的状态、工作时间;指示灯由十个二极管构成,依次为:运行、
A相动作、
B相动作、
C相动作、报警、熔丝溶短、金属接地、
PT断线、数据接受和数据发送。面板上的“复位”、“调整”、“确认”、“功能”,在投运前,用它们来调试装置,检查装置是否可以可靠动作;装置投入运行后,若动作了,用来查询和重新启动装置。
三
. 运行中的异常情况
当系统发生单相接地或发生
PT单相断线时,
PT的辅助二次输出信号
U将由低电平变成高电平,微机控制器
ZK启动中断,对
PT二次输出信号
Ua、
Ub、
Uc进行计算处理,判断故障类型和相别,并做出如下处理:
1. 如果是间隙性电弧接地,则
ZK在
20ms之内向故障相真空接触器发出合闸命令,真空接触器在
10ms之内将故障相和接地网直接连接,装置在
30ms左右弧光接地快速转化为金属接地。装置在动作后小
ZK面板上显示故障相别和弧光接地信号,同时输出无源开关量接点信号。
2. 当装置动作后,间隔
4~5ms后真空接触器分闸,若是瞬时故障并且已经消失,则装置不再动作,系统恢复正常,若为永久故障,则真空接触器再次合闸。待故障线路切除后装置由值班员现场手动复位或由控制室远方复位。
3. 如果是单相金属性接地,则
ZK面板上显示故障相别和金属接地信号,同时输出无源开关量接点信号。
4. 如果是
PT断线故障,则
ZK面板上显示故障相别和断线信号,同时输出无源开关量接点信号。
四。装置的调试、投入、退出
装置控制面板上的“复归”“调整”“确认”“功能”键在装置投运前,可以用来调试装置,检验装置能否可靠动作;装置投入运行后,若动作了,用来查询和重新启动装置。
当装置在“停运”状态时,按“功能”键,选择主菜单
1中的“传动实验”,按“确认”键,可以看到
A,
B,
C三相均处于分闸状态,这时可以通过“调整”键选择
A,
B,
C相做实验,最后按“复归”键返回“停运”状态。
当装置在“停运”状态时,按“确认”键,选择主菜单
2中的“时间设置”,可以依次对年、月、日、时、分进行调整,每调整完一相,按“确认”键一次直至调整到“返回”按“确认”键返回主菜单
2;在主菜单
2中选择“故障追忆”,按“调整”键进入“故障追忆”菜单,通过按“调整”和“确认”键可查询
1~18次的历史故障记录;按“确认”键返回主菜单
2,通过按“调整”和“确认”键进入“站号设置”菜单,可对通讯地址
00~FF进行设置,设置完后,按,“确认”键返回主菜单
2,按“调整”键进入“返回”菜单,再按“确认”键返回初始界面。
通过检测,各保护装置如果一切正常,投入控制器工作电源,面板显示“
QF--OFF”;确认保护装置工作正常后、面板显示正确后,投入装置的隔离开关,面板显示“
RUN”;检查保护装置工作正常后,测量系统各相电压及
PT开口三角电压;断开隔离开关的辅助接点,在隔离开关合闸状态下,通过装置面板上的操作按钮将任一相真空接触器合闸,由保护装置电流表读取系统单相接地电容电流值。
国华风力发电