找回密码
 注册
查看: 32621|回复: 6

电厂励磁系统

[复制链接]
发表于 2006-4-30 18:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂励磁系统


电厂励磁系统在发电机开路试验时是否一定要取发电机机端电压作为励磁系统跟踪电压,如取发电机电枢电压则有何利弊?


退出强励功能对试验有影响吗?请教网友。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-1 03:52:09 | 显示全部楼层
sui谁能把原理图传上来,让大家看看。

这么多天拉也没有找出故障的原因,好着急呀。
[em10][em10]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-4 04:28:41 | 显示全部楼层
继电保护专家,

请问励磁机有什么保护措施,有什么检测参数?
[em10][em10]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-6 00:08:46 | 显示全部楼层
看一下电气继电保护板块
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-8 06:10:29 | 显示全部楼层

励磁机原理
利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理,将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢,转子是磁极。定子由电枢铁芯,均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式,由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。汽轮发电机的极数多为两极的,也有四极的。

转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时,三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用,会产生制动转矩。从汽轮机输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以,调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压,所以,调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。

发电机的有功功率和无功功率几何相加之和称为视在功率。有功功率和视在功率之比称为发电机的功率因数(力率),发电机的额定功率因数一般为0.85。

供给发电机转子直流建立转子励磁的系统称为发电机励磁系统。大型发电机励磁方式分为:①它励励磁系统;②自并激励磁系统。它励励磁是由一台与发电机同轴的交流发电机产生交流电,经整流变成直流电,给发电机转子励磁。自并激励磁是将来自发电机机端的交流电经变压器降压,再整流变成直流电,作为发电机转子的励磁。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-8 06:15:54 | 显示全部楼层
发电机起励问题
  a)在发电机电压建立前,励磁变压器不能提供励磁电源,所以在系统设计时必须考虑起励回路及相应设备。通常方式是首先利用起励电源对发电机进行励磁,待发电机电压达到或大于10%时通过切换装置自动退出起励回路,转换为励磁变压器提供励磁电源,需要考虑设置起励电源会相应增加厂用电源容量。
  b)发电机第一次启动及大修结束后,需要作发电机短路、空载试验,并且需对励磁系统做全面检查,此时必须为自并励系统提供一试验电源,通常做法是从380 V厂用电源直接拉电缆至可控硅整流桥以提供整流电源,亦可在发电机升压变压器中取抽头至励磁变压器高压侧以提供整流电源,但投资相对较大。在系统设计时需考虑到将来试验时采取何种方案并做相应准备工作。
2.4 可控硅励磁功率柜的选择
  a)励磁功率整流桥的接线方式一般为全控或半控整流桥,较普遍采用可控硅全控桥。随着电力电子技术的飞速发展,大容量、高参数的励磁功率柜相继问世,其特点是在单个可控硅元件选择上向大电流、高电压方向发展以简化由过多的串、并联元件组成的整流桥,据有关资料,单个可控硅元件的参数已达2 000 A/4 000 V,使得可控硅整流桥得以简化,方便装置检修、运行,同时使各支路均流、均压问题相对易解决。
  b)可控硅励磁功率柜中应配置有交流过电压保护装置,据现场情况采用风冷、水冷等不同的冷却方式,并采取一定措施保证并联整流柜均流系数达到要求。
  c)为满足并联功率柜投入和切除操作需要,可在可控硅整流桥支路的交流侧及直流侧设置高绝缘水平刀闸或断路器(空气开关多为500 V以下的低压电器,易发生开关、整流柜事故)。现时较多的厂家产品中,通常将两个甚至三个可控硅桥支路安装在同一功率柜中,使得在实际运行中,当功率柜中一支路发生故障需退出并检修时,因该柜其他支路、元件仍处于运行状态,且位于发电机转子励磁回路,运行、检修人员较难进行有关检修工作。只能将该故障支路所在的功率柜退出,一定程度上影响了机组运行。如果现场场地条件允许,应尽量让每个功率柜只安放一可控硅整流桥,方便功率柜的投入、切除操作,以利运行、检修。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-9 04:22:48 | 显示全部楼层
新来的:你讲的很对。


俺请教的问题实际是:励磁系统的调节器检测取样为什么一定要取自发电机机端电压和电流,作为励磁系统跟踪参量,如取发电机电枢电量则有何利弊?这样不是电磁阻尼小了吗?


不一定对啊,胡思乱想的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则