按理说,穿心式零序互感器穿三线还是四线应该由所接负载有关,如果负载三相平衡可以接三相,不平衡应该接四线以去除不平衡电流的影响。
现接到一个 核电的图纸,隔离变压器380V/380V 出来分负荷接的都是220V照明负载,照例是绝对不可能负载平衡的,设计院图纸副边出线侧设零序互感,检测泄漏电流。但却坚持电缆只需要穿三线,不穿N线(确实难以理解),说是可以躲过不平衡电流
若母线充电后,投任意一路220V负载,互感就会监测到不平衡电流引起主开关动作。漏电流都是毫安极的,即使设置为保护设备,漏电流动作门槛也不可能比不平衡电流大,也就不存在可以躲过不平衡电流的说法,而且只要下面全部接220V灯具就不可能负载绝对平衡。
真的不知道设计院是怎么考虑的,是否跟接地方式有关?不知到哪位能够指教一下 |