第一节 概述fficeffice" />
一、 变压器的故障:
各项绕组之间的相间短路
油箱内部故障 单项绕组部分线匝之间的匝间短路
单项绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障
引出线的相间短路
油箱外部故障
绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路
二、 变压器不正常工作状态:
外部短路或过负荷 过电流
油箱漏油造成油面降低
变压器中性点接地
外加电压过高或频率降低 过励磁等
三、 应装设的继电保护装置
瓦斯保护 防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低
重瓦斯 跳闸
轻瓦斯 信号
(2)纵差动保护和电流速断保护 防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路
(3) 相间短路的后备保护。 作为(1)(2)的后备
(a) 过电流保护
(b) 复合电压起动的过电流保护
(c) 负序过电流
(4) 零序电流保护:防御大接地电流系统中变压器外部接地短路
(5) 过负荷保护:防御变压器对称过负荷
(6) 过励磁保护:防御变压器过励磁 |
|