变电站控制室,由于电流产生、变压等设备容易产生静电,静电又有可能对控制室的监控、检测、微机等设备造成破坏。所有变电站控制室的墙壁、地面需要防静电处理。
控制室墙壁防静电主要采用防静电涂装的方法;地坪则有架空防静电板、防静电涂装两类。架空防静电地板,虽然可以方便新架设电缆的铺设大大方便于施工,但成本较高。防静电地坪涂装,由于防静电效果持久翻新容易且性价比好,所以被广泛采用;但需要预留地下电缆沟。本届重点介绍放电地坪涂装方案。
产品介绍
防静电地坪漆涂装分为 ①砂浆型防静电涂装 ②自流平型防静电涂装两种。两者主要区别在于涂装面层的材料及施工方法不同:砂浆型防静电面层为砂浆防静电面层喷涂而成,而自流平型防静电面层则采用自流防静电镘涂、自行找平而成。
性能特点
2         整体无缝隙,表面美观、平滑,装饰效果优良
2         防静电效果稳定、持久,不受大气压、温度、湿度等环境的影响
2         涂层耐酸、碱、盐化学溶剂等化学性能好
2         涂层具有耐磨、耐压、耐冲击的特性
2         涂层有一定轻微弹性,具有防滑效果;涂层具有防水汽、防油污的功能。
2         翻新方便,只需进行面层翻新即可达到翻新效果。
产品主要技术指标
检验项目检验项目容器中状态
搅拌混合后无硬块
涂刷性
涂刷后无刷痕
固含量%
55
颜色及外观
平整光滑、颜色均匀
干燥时间
表干6h,实干24h
铅笔硬度
B
耐冲击性40kg.cm
通过50 kg.cm
柔韧性mm
≤3mm
附着力(划格发)级
≤1
耐磨性(750g,500r,失重g
≤0.03
表面电阻、体积电阻 Ω
导静电型5x1041x106耐化学性 10%NaOH  48h
  10%H2SO4  48h
漆膜完整,允许轻微变色
静电耗散型1x1061x109
阻燃性(水平燃烧法)
≤FH-2-45
环保性
符合GB18581-2001
施工工艺
为达到稳定、持久的防静电效果,环氧树脂防静电漆涂装必须保证是一个完整的涂装体系。这个体系应该包括:接地金属网、防静电底漆层、防静电砂浆中层、防静电面层。接地金属网是保证所产生的静电荷能够快速、及时地传到大地进行释放。防静电砂浆中层一则保证涂装面层的静电荷的传导,二则保证涂层的使用中的耐磨、抗压、抗冲击等要求。面层漆的材料及施工有两种:一种是防静电喷涂面漆,通过表面多次喷涂施工而成;另一种是防静电自流平面漆,表面通过镘涂、自身流平而成。