先说一个实例:3RCP 002 BA
在这个实例中,“3”为机组号,这里表示三号机组;三位英语字母(溯本追源来说,应该是法语字母)“RCP”为系统代码,这里表示反应堆一回路系统;“002”为流水号,表示相同类型设备的序号;“BA”为设备分类码,这里表示容器。
对于一个熟悉专业的人来说,这串代码指的就是三号机组的一回路稳压器卸压箱。
这串代码有严格的位数与顺序。对于电厂中任何与调试、运行、维修等工作相关的人员来说,任何顺序的颠倒意味着混乱。
可是……看看下面的某系统模拟图(Analogic Diagram)的部分截图:
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" alt="" />
注意图中的绿色椭圆环里的设备流水号与分类码之间的顺序:原应该在前面的序号,怎么落到了分类码的后面?
再看看蓝色椭圆环里的顺序,并没有错位。也就是说,设计工程师很清楚正确的顺序,但为什么在圆形图作分行处理的时候,偏偏要将它们之间的顺序颠倒呢?
这不是一个个别的现象,分配到我手中作设计参考的文件里,几乎全部(因为我并没有严格地审核每一个编码,因此只能粗略地说“几乎全部”)都发生了顺序的颠倒。
另外,我还听说,我们从工程公司方面返回的设计方代表的关于这类顺序颠倒修改要求的回复是:拒绝。为什么?
[em10]
[此贴子已经被作者于2007-2-3 20:47:22编辑过]
ttachment.phpattachmentid=2955&stc=1&d=1170534360