田湾3月份发现怪事,2#机组主变投用导致1#机组的调节阀报警。

由于大家都已为是无稽之谈,没有人注意。

现在领导已意识到其中的严重性,已准备招请专家分析,否则影响到机组运行,估计还影响到核安全

现贴出招贤榜,谁能解释该问题,如果分析出可能原因,为彻底解决该问题立下汗马功劳。田湾人民重谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 06:16:15 | 显示全部楼层
说的也太笼统了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 06:45:38 | 显示全部楼层
个人认为:
首先应该研究导致1#机组的调节阀报警 的原因有哪些? 是什么报警?
2#机组主变投用是否是导致调节阀报警的原因仍有待确认,
二者之间是否存在必然关系?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-28 07:31:29 | 显示全部楼层
补充一下:
2#机组主变压器带电试验时,发现1#机组的某些工艺系统的电动调节阀报警,本来不相干,不知原因,请各位大侠赐教。

可能控制或软件原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 16:03:52 | 显示全部楼层
据我所知,这个好像不是仪控的问题.楼主说的是不是#2机组冲击试验,导到#1机组有些调解阀报警啊   这个好像是电力系统的问题,和整个电厂的接地系统有关啊.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 20:46:49 | 显示全部楼层
请楼主澄清到底是什么调节阀,是常规岛的汽机调节阀还是旁排调节阀?位置和二号主变什么关系?是出现什么报警?报警源是什么?

田湾为独立的单元机组设计,两台机组在仪控上应该不存在串线的可能,建议测量主变投运后附近的磁场变化,特别是在投运瞬间的励磁 涌流影响。以上只是无稽的推测,不必当真,楼主提供的资料太少了。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 20:47:09 | 显示全部楼层
很希望能帮你分析这个问题,但你提供的线索太少了,而且太含糊,推测是要有线索和试验来排除的,以前我们遇到的仪控的莫名其妙的 问题多了,但只要对接线、逻辑清楚的就没有解决不了的。最困难的是控制系统软件中存在BUG,但这种原因只受系统本身影响,很少 是由于外部原因激发的,请先把问题搞搞清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 04:24:54 | 显示全部楼层
楼上说的有理
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 16:24:37 | 显示全部楼层
待研究![em09]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 07:14:42 | 显示全部楼层
有必然联系没啊