核管理委员会 (NRC) 于 6 月 21 日表示,它已在佐治亚州的 Vogtle 核电站启动了一项特别检查,“以确定导致 3 号机组电缆管道系统施工修复工作的原因”。该工厂的 3 号和 4 号机组仍在建设中,由南方核运营公司运营。
20210625035902679.jpg
NRC 检查组将重点关注电缆管道系统,该系统主要由导管和电缆桥架组成,旨在布线和支撑所需的电缆,以确保安全相关设备有电以执行其安全功能。用于商业核电站的电缆管道系统的布线和设计旨在防止单个事件导致冗余安全相关设备失效。
在检查期间,NRC 将在发现导致施工修复工作后审查南方核电的行动,包括审查其根本原因调查、纠正措施、施工质量保证过程以及对 4 号机组的任何潜在影响。
南方核电于 4 月开始对 3 号机组进行热功能测试,以确保反应堆组件和安全系统按设计运行,并确认反应堆已准备好装载核燃料。NRC 表示:“由于反应堆中没有核燃料,南方核能公司进行这些测试或对电缆管道系统进行修复工作时,公众面临的风险不会增加。” NRC 不会授权被许可人装载燃料和操作 Vogtle 3,“直到建造完成并且他们满足联合许可证中确定的标准”。
南方航空表示,Vogtle 正在建设的两个机组超出预算数十亿美元,比计划晚了数年,有望在明年投入使用,3 号机组将于 2022 年第一季度投入使用,4 号机组已获得监管部门批准投入使用日期为 2022 年 11 月。当佐治亚州于 2009 年批准 Vogtle 扩建时,两座 1,117MWe Westinghouse AP1000 反应堆预计耗资约 140 亿美元,并于 2016 年和 2017 年投入使用。由于与核能相关的延误,成本现在估计为 270 亿美元2011 年日本福岛核电站事故和 2017 年该项目前承包商西屋电气公司破产。
|