截止1996年底,我国的电力装机容量已达23465   43万kW,年发电量10750亿kWh。在装机和 发
            电量总量上已成为世界电力大国,但我国大部分地区的电力供需矛盾仍然比较突出,电力仍须以一个较高的速度的发展,在“因地制宜、水火并举、适当发展核电,积极发展新能源
            电”的国家能源产业政策指引下,我国的核电自1991年12月15日秦山核电投产以来,从无到
            有,发展到1996年底,装机已达210万kW,占全国总装机的0.89%,并将在“十五”期间得
            到进一步发展。由于核电站在电网中的运行对我国来说还是个刚起步的新事物,因此,需要 我们及时总结,积累经验。
            1 基本情况   

                我国现有秦山和大亚湾两座核电站。   

                秦山核电站位于浙江省海盐县,距上海市约120km,距杭州市约80km,秦山一期工程装机容量
            300MW,是我国自行设计和建造的第一座工业示范性压水堆核电站。该机组于1985年3月开始
            建设,1991年12月并网发电,经试运行后于1994年4月1日正式投入商业运行。   

                广东大亚湾核电站(2×900MW级压水堆机组)由广东核电投资有限公司和香港中华电力公司
            合资建设,于1987年8月开工,1994年2月和5月两台机组分别投入商业运行。大亚湾核电站
            的核岛由法国法马通公司供应,汽轮机-发电机由英、法合资的通用电气-阿尔斯通公司供应
            ,法国电力公司作为业主的技术支持单位,负责辅助系统的设计以及建设和调试过程中的项 目管理。   

                秦山核电厂一期通过三回220kV线路接入华东电网运行(参见表1),华东电网是地跨上海、江 苏、浙
            江及安徽三省一市的跨省(市)电网,供电地区是我国经济较发达地区之一。华东电网以500k
            V为骨干网架,1996年底统调装机容量3341万kW,其中水电206万kW(占6   17%),火电3105万 kW
            (占92   93%),核电30万kW(占0   9%)。华东电网1996年的统调发电量为1730   8亿kWh,其中
            水电为39   8亿kWh,火电为1668   8亿kWh,核电为22   25亿kWh(仅占全网统调发电量的1   3
            %),华东电网1996年最大负荷为2805万kW,核电满负荷运行时仅占最大负荷的1   07%。   

                大亚湾核电站通过一回500kV和三回400kV线路接入广东电网和香港中电电网运行(参见表1)
            。广东省电网以500kV为骨干网架,通过500kV梧罗线与西南的云贵桂三省电网联网,形成南
            方四省互联电网(1996年底统调总装机26199MW),同时广东电网还与香港、澳门电网互联,
            广东电网1996年统调装机1408万kW,其中水电144万kW(占10%),火电1084万kW(占77%),核
            电以180万kW计(占1.8%)。1996年广东电网统调发购电量466   35亿kWh,其中,局属火电2
            77   4亿kWh,水电25   65亿kWh,蓄能发电7   66亿kWh,购电155   56亿kWh,购大亚湾核电4147亿kWh。大亚湾核电站1996年的发电量120   75亿kWh。全网统调(省调直调)最高负荷834
            万kW,核电满载时(2×98   4万kW)占最高负荷的23.6%。   

            2 核电机组的运行调节

                秦山核电站及大亚湾核电站都是所在电网的第一个核电站。由于秦山核电站一期装机容量只
            有300MW,而华东电网总容量大,这为秦山核电站稳定经济运行提供了优越的条件,自秦山
            一期投运以来一般带基荷运行,不参加电网调峰和调频,运行出力曲线为每日24小时300MW
            一条线。并且,核电机组的停运对电网的运行影响也不大。   由表1所示的核电站的基本情况可知,大亚湾核电站的装机容量、发电量在广东电网来说都
            占较大 的比例,但为保证核电机组的安全稳定经济运行,在蓄能机组、水电及火电机组的配合下,
            大亚湾核电站自投运以来也基本不调峰调频,典型的运行曲线是两台机满载连续24小时运行 ,
            但遇有特殊情况,如节日、周末和台风期间,核电站按两台机中的一台或两台减载至760MW( 压
            负荷33%)运行2-3天,然后再恢复满出力运行,但这种方式运行很少有,一年不超过5次;这
            一种运行方式是完全符合设计要求的,大亚湾核电机组的调峰能力参见图1和图2。从我国核电目前的运行情况看,核电机组基本不参加调峰和调频等电网运行调节,这是
            基于 我国的核电刚起步及核电机组的比重不大的情况而形成的,但是这并不意味着核电机组就不 能或不应参加电网的调峰调频等运行调节。   

                一方面,在一些有较多核电运行经验且核电比重比较大的国家,核电站参与电网的运行调节 是
            非常正常的。例如,法国和德国,这两个国家的核电机组参加电网各个阶段的运行控制(包
            括一次控制、二次控制和三次控制),德国有14台共计13878MW的核电机组参与电网的运行控
            制,占全网参与运行控制机组总容量的24%,其最大的功率可控范围为2776MW,约占全网可
            控功率范围的15%;法国有37台共计35770MW的核电机组参与电网的运行,占全网参与运行控
            制机组总容量的54%,其最大可控的功率范围为3940MW,约占全网可控功率范围的30%。   

                另一方面,由于我国电网的负荷率逐年下降(1996年华东电网发电负荷率为0   8474,比上一
            年下降2   29个百分点,广东电网发电负荷率为0   8044,比上一年下降0   69个百分点),峰
            谷差逐年增大(1996年华东电网平均峰谷差7420MW,比上一年增加16   48%,广东电网统调最
            大峰谷差为3380MW,比上一年增加11   3%)。   

               
            再者,现有火电机组的调峰能力较小;年及以上调节能力的水电站较少。   因此,随着我国核电装机容量的不断增加及其在电网中的比重的逐步提高,核电机组可能也
            将不可避免的要参与电网的运行调节或控制,我们有必要及早注意积累现有机组参与电网运 行
            调节的经验,同时,应根据将接入电网的负荷特性、控制要求,对规划中的核电机组的调节 性能提出要求,把好关。   

            3 核电站与电网的安全

                从电网的角度来看,电厂只是一个局部,为了保证电网的安全供电,有时必须采用“丢车保
            帅”的原则,损失电厂而保证电网,为此我国的电网专家制定了一系列以保电网为中心,建
            设合理的电网结构的技术原则,如电厂的送出线路宜简单并且直接接入受端电网的一个变 电
            站。然而在电网中,核电站又有与其它类型电厂不同的一面,即核电的安全性要求。在许多
            国家,为保证核电站的安全,核电站的出线以两个以上的方向接入系统不同变电站。当然也 有的
            国家核电站的出线是送往同一方向的。在我国,秦山和大亚湾核电站的出线都是以两个以上
            的方向接入电网的。但是,这一原则对核电站的安全是否真是缺之不可的,我国今后应按什 么
            原则来设计核电站的接入系统的方案,是亟待核电专家和电网专家共同探讨并解决的问题,
            在秦山二、三期接入系统设计审查中,这一问题成为焦点,目前仍然没有圆满的答案。在我
            国,为了保证核电的安全运行,核电接入系统的安全稳定性标准是高于《电力系统稳定导则 》,自然也是高于其它类型的发电厂的。

                由于核电机组的装机容量一般较大,而我国的500kV的电网结构还比较薄弱,加上其它一些
            问题,核电机组的跳闸往往对电网的安全运行产生较大的影响。大亚湾核电站虽然接入
            广东和香港电网,并且广东电网与其它三个省区电网互联,但整个电网采用的是分散控制模 式,
            即广东电网与香港和南方电网均各自调频,并监控联络线潮流,因此,大亚湾核电站实际上
            是广东电网中的一个电厂,广东电网目前与南方电网只通过一回线联系,在联络线设计时并
            没有计及大亚湾核电机组跳闸后南方电网对广东电网进行事故支援所需的联络线容量裕度
            ,因此核电机组的跳闸,对整个南方电网的安全稳定运行造成的威胁很大,大亚湾核电站投
            运以来已发生了几次由于核电机组跳闸引起的电网事故。例如:   

                1994年5月25日22时左右,大亚湾核电站1号机满载运行(984MW),突然甩负荷,南方互联电 网的
            天广线的功率由385MW突然上升到800MW,天贵、天广线失去稳定,振荡解列装置动作跳闸,
            南方互联电网解列,造成广东、香港损失负荷1280MW。   

                1996年6月6日,核电站工作人员误碰125V直流配电盘的拉杆开关,导致主变高压侧开关合闸
            位置重动继电器失磁,引发错误讯号导致机组满负荷跳闸,机组跳闸后,由于广西岩滩电厂
            机组调速器有问题,使出力由1190MW降至680MW,同时鲁天线过流保护动作跳闸,南方互联
            电网共损失1800MW出力,系统频率下降至48   9Hz,广东等地的低频率减负荷装置动作和手 动切除负荷779MW。   

                由此可见,大亚湾核电站机组的满载跳闸对南方互联电网乃至香港电网的安全运行会产生严
            重的影响,而目前大亚湾核电站机组的稳定运行还存在一些问题,仅1996年核电机组满负荷 跳闸
            就发生了三次(除上述的一次外,其余的两次跳闸是在运行人员手动调整主变分接头改变机
            组无功时发生的),对电网的安全运行构成了威胁。核电机组的跳闸,暴露出核电站在运行
            操作及设备维护管理方面存在的漏洞,核电站应进一步改进和加强有关方面技术措施和管
            理措施。   我国的核电运行还处在起步阶段,随着核电机组的不断增加,我国的核电运行经验将日趋丰 富,相信在核电运行管理上也会上新的台阶。      

我欲将心向明月,奈何明月照沟渠
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 23:15:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 23:15:32 | 显示全部楼层
支持你加分  
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 09:29:50 | 显示全部楼层
没人理我。。。。  
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 09:29:50 | 显示全部楼层
女人啊真是那句话~~~无理占三分~~忘记怎么说了 呵呵 ~~你帮我想想  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表