找回密码
 注册
查看: 1419|回复: 4

关于批准田湾核电站1号机组进行90%至100%反应堆额定热功率台阶以下调试试验的通知

[复制链接]
发表于 2010-9-15 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式




国家核安全局文件







国核安发〔2006〕168号











关于批准田湾核电站1号机组进行90%至100%反应堆额定热功率台阶以下调试试验的通知



.h1 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h2 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h3 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
DIV.union {
FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}
DIV.union TD {
FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}
.h1 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h2 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h3 {
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
.union {
FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}
.union TD {
FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}



江苏核电有限公司:

  你公司《关于申请进行田湾核电站1号机组90%反应堆额定热功率以上至100%反应堆额定热功率台阶以下阶段的调试试验的函》(苏核发〔2006〕257号)收悉。

  根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》(HAF001)和《核动力厂运行安全规定》(HAF103)的要求,并依据《国家环保总局(国家核安全局)核安全环境专家委员会关于田湾主泵问题部分委员会议纪要》(国核安函〔2006〕56号)的意见,我局对你公司提交的申请文件进行了审评,认为你公司进行田湾核电站1号机组90%反应堆额定热功率以上至100%反应堆额定热功率台阶以下阶段的调试试验的申请是可以接受的,现予以批准。

  鉴于田湾核电站调试过程中多次出现设备故障,特别是主泵径向止推轴承是原型设计,主泵的可靠性还需通过长期的运行实践来检验和验证,请你公司严格遵守核安全法规、技术规格书的要求和主泵问题审评过程中的承诺,加强对主泵运行的监督和管理,确保田湾核电站1号机组的运行安全。


二○○六年十二月三十日