大家有没有人看过《2012年注册电气工程师执业资格考试习题集(供配电专业)》,中国电力出版社,唐海编。
个人怎么感觉里面有好多题答案都有问题?
举例:油量为2500KG及以上的室外110KV变压器之间,如果无防火墙,则防火距离应该不小于()?
个人觉得答案是8米,可是答案是6米。查阅GB50060-2008,表5.5.4,也应该是8米。可是答案给出的参考为《DL5027-1993 电力设备典型消防规程》7.3.2,6米。
请教高手,到底是多少?
回复
使用道具
举报
evilwolf
evilwolf
当前离线
积分
1368
发表于 2012-9-2 12:48:00
|
显示全部楼层
怎么都没有人回复我?自己顶一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
zz7493672
zz7493672
当前离线
积分
916
发表于 2012-9-2 12:53:00
|
显示全部楼层
终于找到答案了:
35kV及以下5m
63kV 6m
110kV8m
220~500kV 10m
原来这本书上错误不少,请各位兄弟姐妹一定要小心啊!不要误导了大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
txj5146
txj5146
当前离线
积分
294
发表于 2012-9-7 08:59:00
|
显示全部楼层
呵呵,题上有错误我感觉挺正常的,毕竟他也是一条条查过来的,查阅的书目太多,难免会有一些问题。
凡事按标准,找出处,应该就不会错了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mosquito0706
mosquito0706
当前离线
积分
258
发表于 2012-9-7 09:12:00
|
显示全部楼层
谢谢你的提醒,凡是还是得以手册为准,答案不可全信,恩.
回复
支持
反对
使用道具
举报
gqsjx
gqsjx
当前离线
积分
178
发表于 2012-10-13 09:55:00
|
显示全部楼层
习题集错误不少,不要拘泥于个别题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
剑墨飘香
剑墨飘香
当前离线
积分
21
发表于 2012-10-14 23:36:00
|
显示全部楼层
支持一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Archiver
|
手机版
|
小黑屋
|
Copyright © 2008-2025
核电论坛
版权所有
京ICP备20002920号-3
快速回复
返回顶部
返回列表