电气工程师辅导资料:建筑物电气装置534.1 总则
  本标准规定了采用抑制电压措施应用,以达到在IEC 60364-4-44,IEC 60664-1,IEC 61312-2和IEC 61643-12中规定的绝缘配合要求。
  本标准给出了选择和安装电涌保护器(SPD)的要求:
  —在建筑物电气装置中使用电涌保护器(SPD)限制从电源配电系统传来的大气瞬态过电压和操作过电压;
  —在已具备防雷装置的情况下使用电涌保护器(SPD)防止直接雷击或在建筑物邻近处被雷击引起的瞬态过电压。
  本标准未考虑电涌保护元件可能组合在和电气装置相连的设备内。这种情况的元件可能改变电气装置的总的电涌保护器的特性,而且可能需要附加的配合。
  本标准适用于交流电路。对于直流电路,本标准的要求在其适用范围可予以使用。而对特殊情况,需要增加其他的或附加的要求,必要时在IEC 60364第7部分的有关章节予规定。
  534.2 建筑物电气装置中电涌保护器(SPD)的选择和安装
  534.2.1 SPD的应用
  在IEC60364-4-44的第443节,包含了防止大气过电压(由间接的、远处的雷击引起的)和操作过电压的保护。在正常情况下这种保护是装设Ⅱ级试验的电涌保护器(SPD),以及在必要时可装设Ⅲ级试验的电涌保护器(SPD)。
  根据IEC60364-4-44的要求或其它规定,电涌保护器(SPD)应安装在建筑物电气装置的电源进线端附近,或安装在离建筑物内电气装置电源进线端最近的主配电设备内。
  IEC 61312-1,包含了防止直接雷击或靠近供电系统处雷击效应的保护。IEC 61312-3按防雷区(LPZ)的分区概念,规定了电涌保护器(SPD)的正确选择和应用。根据防雷区(LPZ)的分区原则说明对Ⅰ级试验、Ⅱ级试验和Ⅲ级试验的电涌保护器(SPD)的装设要求。