这道题。变压器变比,抽头计算。怎么做得????有图。 ...
返回列表
发布主题
这道题。变压器变比,抽头计算。怎么做得????有图。
[复制链接]
查看:
531
|
回复:
8
rzgfgg
rzgfgg
当前离线
积分
76
发表于 2012-9-3 22:58:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
下载附件
(93.59 KB)
上面的我都看懂了。
就是这个1+2.5%~~~~~~~~~~~~~~为什么写在“分母”处??????
后面的1-5%~~~~~~~~~~~~~~~~又为什么写在“分子”处??????
我的意思,分子分母,就是一次绕组二次绕组。
捕获22222222.JPG
回复
使用道具
举报
jackandcole
jackandcole
当前离线
积分
37
发表于 2012-9-3 23:12:00
|
显示全部楼层
规定~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
小小
小小
当前离线
积分
190
发表于 2012-9-3 23:13:00
|
显示全部楼层
规定~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
小华湘湘
小华湘湘
当前离线
积分
291
发表于 2012-9-3 23:35:00
|
显示全部楼层
有没有出处?我找 教材没找到这样的 规定。
看辅导 视频。也跟 上面的 分子分母 不一样。
辅导视频。
后面的 11kv
计算11*(1-5%)
回复
支持
反对
使用道具
举报
looker
looker
当前离线
积分
133
发表于 2012-9-4 07:57:00
|
显示全部楼层
变压器的抽头都在中压或高压绕组上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
红黑米兰
红黑米兰
当前离线
积分
97
发表于 2012-9-4 10:06:00
|
显示全部楼层
那这个呢????????????????
下载附件
(71.19 KB)
这是建设部。电气工程的辅导班的视频。
捕获2425252522626262.JPG
回复
支持
反对
使用道具
举报
luo东东
luo东东
当前离线
积分
110
发表于 2012-9-4 21:06:00
|
显示全部楼层
变压器的调压一般是在高压侧,而不是在低压侧,你不要用分子分母数学的名词解释变压器。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mayiyahei
mayiyahei
当前离线
积分
946
发表于 2012-9-4 21:23:00
|
显示全部楼层
我上面图。建设部。电教中心的。
例题。
里面也有在 低压侧计算 的呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
fanbasten1
fanbasten1
当前离线
积分
99
发表于 2012-9-10 10:09:00
|
显示全部楼层
变压器的调压分接头一般是在高压侧,自耦变在公共绕组上。所以计算变比在高压侧加减,自耦变变比计算还要麻烦一些,方法在设计手册里有(专业案例就有可能考)。另外不要过于迷信培训班,关键是弄懂原理,且不说错误,每个老师计算习惯不完全一致,你只盯着分子分母,只会把自己搞糊涂。