找回密码
 注册
查看: 543|回复: 5

和大家讨论一下常考的一个概念

[复制链接]
发表于 2012-8-24 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,2010年发输变下午第50题
为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端()
A并联电容器  B并联电抗器 C串联电容器 D串联电抗器
参考答案没有,我个人选B
2006年发输电下午第44题
对高压线末端电压升高现象,常用办法是在线路末端加( )
A.并联电抗器 B.串联电抗器 C.并联电容器 D.串联电容器
真题答案:选D.
并点评,不要错选A
我对这个题的理解是,06年题目出的不严谨,所以10年又考了一次,强调了一下空载
相关的知识点在电力书P411
下载附件 (49.25 KB)
不过如果是强调运行的稳定性和输电能力时,就应该选串联电容器了。
知识点在电力书P422
下载附件 (91.6 KB)
我现在纠结和疑惑的是,2010年下午发输变的第60题
线路上装设并联电抗器的作用是()
A降低线路末端过电压 B改善无功平衡 C提高稳定性 D提高线路功率因素
答案是B
我个人理解A B  都是并联电抗器可以起到的作用
甚至D,在某些情况下也是对的。
那么到底应该选什么的,求讨论,求帮助

P411.jpg

P411.jpg

片22.jpg

片22.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 22:52:00 | 显示全部楼层

难道又是一道不严谨的题,
不过话说10年的题目出的够渣的,
上午就考传函和JK D触发器,
存心玩死非电专业
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 23:32:00 | 显示全部楼层

我觉得06年的题的意思是不是 使末端电压升高的方法是:串联电容
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 23:39:00 | 显示全部楼层

2010年下午发输变的第60题
线路上装设并联电抗器的作用是()
A降低线路末端过电压 B改善无功平衡 C提高稳定性 D提高线路功率因素
我选A 编书的马鸿燕也选A
只有A在电力的书里提了一句 BCD都没直接提过
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-25 10:00:00 | 显示全部楼层

线路上装设并联电抗器的作用是()
A降低线路末端过电压 B改善无功平衡
要我选我选B,以实际运行经验来说,一条500kV的线路在末端并联电抗器可以起到降低末端过电压,那要是在首段安装呢?
那是为了更好的改善无功平衡。200km及以上的500kV线路是两侧安装并联电抗器的,300km的也有。
我所维护的变电站里就有平行并联运行的两条500kV线路,一条两侧都装,一条只装一侧的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-26 22:45:00 | 显示全部楼层

5楼正解
如果题目强调末端,那妥妥的选A
如果没强调,那从实际出发,确实是B,改善无功
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则