下午:题16-20:某2×300MW火力发电厂,每台机组装设3组蓄电池,其中2组110V蓄电池对控制负荷供电,另1组220V蓄电池对动力负荷供电。两台机组的220V直流系统间设有联络线。蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体2V),浮充电压取2.23V,均衡充电电压取2.3V。110V系统蓄电池组选为52只,220V系统蓄电池组选为103只。现已知每台机组的直流负荷如下:UPS 120kVA;电气控制、保护电源 15kW;热控控制经常负荷 15kW;热控控制事故初期冲击负荷 5kW;热控动力总电源 20kW(负荷系数取0.6);直流长明灯 3kW;汽机氢侧直流备用泵(起动电流倍数按2计) 4kW;汽机空侧直流备用泵(起动电流倍数按2计) 10kW;汽机直流事故润滑油泵(起动电流倍数按2计) 22kW;6kV厂用低电压跳闸 40kW;400V低电压跳闸 40kW;厂用电源恢复时高压厂用断路器合闸 3kW;励磁控制 1kW;变压器冷却器控制电源 1kW;请根据上述条件计算下列各题(保留二位小数):20. 如该电厂220V蓄电池选用1600Ah,蓄电池出口与直流配电柜连接的电缆长度为25米,求该电缆的截面应为下列哪项数值?(已知:铜电阻系数ρ=0.0184Ω.mm2/m)(A)141.61mm2 (B)184mm2 (C)283.23mm2 (D)368mm2(对该题再请问一下控制负荷有哪些明细项)
|